Dell PowerEdge T710 Benutzerhandbuch
Seite 49

Wissenswertes zum System
49
Alert! iDRAC6 not
responding.
Rebooting.
Der iDRAC6 reagiert nicht
auf BIOS-Kommunikation,
entweder weil er nicht
korrekt funktioniert oder
die Initialisierung nicht
abgeschlossen ist. Das
System wird neu gestartet.
Warten Sie, bis das System
neu gestartet wurde.
Alert! iDRAC6 not
responding.
Power required
may exceed PSU
wattage.
Alert!
Continuing
system boot
accepts the risk
that system may
power down
without warning.
Der iDRAC6 hat nicht mehr
reagiert.
Der iDRAC6 wurde remote
zurückgesetzt, während das
System startete.
Nach Wiederherstellen der
Wechselstromversorgung
benötigt der iDRAC6 länger
als normal für den
Startvorgang.
Trennen Sie das System
für 10 Sekunden von der
Stromversorgung, und
starten Sie das System neu.
Alert! Node
Interleaving
disabled! Memory
configuration
does not support
Node
Interleaving.
Die Speicherkonfiguration
unterstützt kein Knoten-
Interleaving, oder die
Konfiguration wurde
geändert (zum Beispiel ein
defektes Speichermodul),
sodass kein Knoten-
Interleaving erfolgen kann.
Das System funktioniert zwar
weiter, aber ohne Knoten-
Interleaving.
Stellen Sie sicher, dass die
Speichermodule in einer
Konfiguration installiert
werden, die Knoten-
Interleaving unterstützt.
Überprüfen Sie weitere
Systemmeldungen, um
mögliche andere Ursachen
zu erkennen. Informationen
zur Speicherkonfiguration
finden Sie unter „Richtlinien
zur Installation von
Speichermodulen“ auf
Seite 116. Wenn das
Problem weiterhin besteht,
lesen Sie „Fehlerbehebung
beim Systemspeicher“ auf
Seite 190.
Tabelle 1-2.
Systemmeldungen (fortgesetzt)
Meldung
Ursachen
Korrekturmaßnahmen